土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层改建项目的热水系统?

高层改建项目的热水系统?

发布于:2008-06-24 21:51:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
50几米的高层综合楼,华北地区,单层面积3000平方,原楼没有热水系统,现在准备把最高的三层改建成酒店或旅馆,300个床位,下面楼层都没有热水供应的要求。地下室有个暖通的锅炉,没有多余的量给热水系统。这个楼除了结构能用,其它基本都要改造。
生活冷水准备改造成变频的,分两个区,低区减压阀减压。
现在就在考虑热水到底用什么系统比较好,经济性要比较好。我对比了几种热水供应方式,觉得按通常的做法新增热水锅炉+换热器的方法,热效率不高,不过造价费用不是太清楚,如果放在地下室,要占用空间,长距离的送热可能还要浪费不少热损。太阳能投资太大,而且供热并不稳定,还要辅助能源,其实是投资两套系统。电的不划算。我现在比较倾向于容积式燃气热水器并联再带个水箱提供热水,就是投资也蛮高的。不知道从技术合理性和经济性的角度对比下,大家能不能帮我分析一下。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    装一个储罐式的换热器比较经济适用,运行费用也低。具体规格要看供热水的方式和最高流量,加热就利用原来的锅炉房和原来的供暖系统,再想省钱就在楼顶自己焊一个水箱,里面装上多组散热器,自制换热器。
    2008-06-29 12:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳
    可以考虑风冷热泵呢?你可以考虑一下
    2008-06-26 14:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1294 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水管道吊顶内敷设

请问:给水管道在吊顶内敷设时,给水管和上一层的排水管的位置如何定?高度都是多少能满足施工?有规范没有?哪页?有图集什么的没有?谢谢

回帖成功

经验值 +10