土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我认为冷却水控制监控出水温度是错的!大家怎么看?

我认为冷却水控制监控出水温度是错的!大家怎么看?

发布于:2008-06-24 19:41:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我看到一些论文和厂家样本上都提到了用冷却水出水温度控制冷却水流量。我想不出到底为什么要监测出水温度而非供水温度?我认为这是错误的!理由如下:
冷却水并不像冷冻水,机组本身没有保证冷却水进水温度恒定的控制逻辑,毕竟对于冷水机组来讲,产热不是目的。既然没有比较稳定的冷却水进水温度,那么机组的冷凝温度自然得不到保证。控制系统只保证了水泵的节能,而完全不顾冷却塔和制冷机的能耗。
欢迎批评~~

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yd_wj_diandian
    主要就是室外湿球温度将对冷凝器进水温度造成额外的影响,因此进水温度无法真实反应机组所需要的负荷,我理解的对吧。
    谢谢楼上各位~~~受益匪浅
    2008-06-27 14:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • haishan19830814
    如果管壁有水垢,你说控制进水温度改变流量还合适吗?
    2008-06-27 13:30:27

    回复 举报
    赞同0