消防管道连成环状之疑义!

发布于:2008-06-24 15:31:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》GB50016—2006
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

不明白这个环状是指立管上部设环呢,还是下部设环呢,或者上下都设呢。
刚刚咨询了本地消防大队,烟台这边建筑高度小于32米时只是在下部设环就可以了。
不知道这些在哪有规范依据!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wut2046
    wut2046 沙发




    是保证管网中有两路进水源吧?
    2008-07-01 15:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • weidong1229
    weidong1229 板凳
    应该是上下都成环,这样才能真正保证双路供水,如果你的形式能满足这一点,估计就可以了
    2008-07-01 13:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多