土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非抗震梁柱的节点处需要承载力验算吗?
抗震规范是要求梁柱的节点核心区需要截面抗震验算,那非抗震需要算么?怎么算?
还有高标号的柱与低标号的梁节点处怎么处理?如柱是C50,梁是C30。

全部回答(2 )

  • liang225_2000
    那如果我节点处同梁板混凝土标号一起浇注,节点区怎么验算?
    2008-06-26 14:26:26 来自 PC 评论 举报
  • codo
      6.2.15 框架节点核芯区的抗震验算应符合下列要求:

      1 一、二级框架的节点核芯区,应进行抗震验算;三、四级框架节点核芯区,可不进行抗震验算,但应符合抗震构造措施的要求。

      2 核芯区截面抗震验算方法应符合本规范附录D的规定。
    2008-06-25 15:33:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10