土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 求助:含固体管线,旁路阀的放在上面还是下面?
遇到个问题,向兄弟们请教一下:某液体管线,含一定量固体杂质。管线上需要装一个调节阀组,阀组的旁路因现场原因不能布置在同一平面。问题:旁路阀应该在调节阀的上面还是下面?

全部回答(2 )

  • m438978732
    看看这里讲的,
    (9)介质中含有固体颗粒的管道上的调节阀应与旁路阀布置在同一个平面上或将旁路阀布置在调节阀的下方---引自 《石油化工管道安装常识》
    谁能解释下?
    2008-07-02 10:35:02 来自 PC 评论 举报
  • ziyang0511
    个人认为应该是在上面
    2008-06-30 09:05:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。