急急请问如下问题的控制原理图如何设计?
急急请问如下问题的控制原理图如何设计?
本人设计了一个项目,工艺提条件,要求给电加热器和空调机组联锁,电加热器开,空调机组提前1分钟开;空调机组关,电加热器提前5分钟关,请问各位老师这样的控制原理图如何画啊
发布于
2008-06-24 11:28:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zymboy4537
用延时继电器可以满足要求:)
2008-07-05 10:32:05
来自 PC
评论
举报
xunzhongliu
启动:先开空调-延时1分钟-开加热器.
停止:先关加热器-延时5分钟-关空调
2008-07-03 17:14:03
来自 PC
评论
举报