发布于:2008-06-24 11:23:24
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
现有一厂区只做其室外消防部分的设计,该厂区无市政管网供水,须设置消防水池和室外消火栓系统,现有以下疑问请教下各位:(现本设计的室外消防系统要求采用临时高压系统)
1、是否还要满足防火规范8.4.4 规定在最高建筑物顶部设置消防水箱与室外消防管道相连即是否还要满足那10分钟的供水要求呢?若平时室外管道内无水,只在火灾时消防泵启动供水是否不满足相关要求?
2、室外消防泵如何启动?仅在值班室、消防泵房处设置启动按钮是否可行?
3、顺便问下,在无市政管网或管网不满足消防水量要求的情况下,这种单独室外消防管网设计各位有多少是采用消防泵+稳压罐(泵)的常高压设计的?本工程是不是采用这种常高压较好呀?
小弟刚入行,望各位不吝赐教!!!:handshake
[
本帖最后由 wjhruyi 于 2008-6-24 12:40 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句稳高压就是常高压吧,好像防火规范上这么叫的......,现在稳高压的归类各界有不同的意见,虽然说他是一种介于临时高压和常高压之间的一种,不过目前的消防系统分类不是还没单独把它划为一种嘛,先姑且这样吧,不属于本帖讨论范畴哈,各位还是讨论主题,谢谢.....