土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下二层锅炉房的防爆井设置

请教地下二层锅炉房的防爆井设置

发布于:2008-06-23 15:30:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位:
项目为改造项目,锅炉房设置在地下二层,锅炉房面积为65M2,按照规范防爆面积至少需要6.5M2,而现场实际情况开辟不了这么大的面积,我可以采用其他方法来所见规范要求的面积吗?请教各位,还有其他办法来处理吗?
  • kingsonking
    kingsonking 沙发
    1楼: 锅炉房设置在地下2层?是常压或真空锅炉? 能否将水泵、水处理设备等与锅炉用防爆墙隔开,泻爆面积可按锅炉间的10%考虑。
    2楼:上海地区锅炉房的泻爆面积需按锅炉间面积的10%考虑。不可参考上海的规范。
    2008-06-28 22:26:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:气体报警和通风空调的关系

请教:气体报警和通风空调的关系?现有一电子外延芯片厂房,洁净区内设置气体报警,请问,我们通风空调应该针对气体报警需要采取什么措施?

回帖成功

经验值 +10