江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • sly1314
    sly1314 沙发
    根据《建筑设计防火规范》确定7层的建筑需不需要设置消火栓,如为普通纯住宅,可不设,只需要在12层建筑上设置一个屋顶水箱,但屋顶水箱设置高度应满足最不利消火栓水压要求;如7层建筑需要设置,那建议设置两个水箱,7层建筑中设置一个,12层建筑设置一个。如果共用一个水箱,那7层的建筑也要考虑消防减压,消火栓栓口压力不得大于50米。