7. 一厂房排风量66kg/s,排风温度36.9度,室内温度32度,室外温度28度,问排风带走的热量
分析:我是直接按 66x1.01x 36.9 做的
怎么觉得怪怪的啊,其他人补充的是66X1.01X(36.9-28)?正确吗?大家讨论下啊

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cxmcd
    cxmcd 沙发
    窗墙比,应该是窗的面积/(墙的面积-窗的面积),小于1吧,墙面积不扣除窗的面积,查GB50189-2005
    2008-09-23 19:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • zxx9019
    zxx9019 板凳
    我觉得应该是减去室外的温度。譬如今年考的显热交换的题目。就应该是室内温度减去室外温度,根据公式Q=mc(deltaT)计算,温差为室内温度减去室外温度。而全热根据Q=G(deltaH)计算。
    2008-09-22 22:55:22