土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个排烟设备电量设计的问题

请教一个排烟设备电量设计的问题

发布于:2008-06-23 11:05:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一个地下两层的地下汽车库,一层2万平米,共4万平米,设置了若干排烟分区,现在电气专业问考虑用电负荷的时候是把所有排烟机的用电量都家起来考虑呢还是只考虑一个最大排烟分区的风机的电量,因为这个用电量相差太大,牵扯到电增容的问题,请大家讨论一下,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qingyuntaxue
    qingyuntaxue 沙发
    我认为只考虑一个防火分区的排烟设备与补风设备的用电量。
    2011-03-17 08:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    你说到电增容的事情,我有点奇怪,因为消防负荷一般是不影响变压器容量的。绝大部分建筑,平时负荷明显大于消防负荷。火灾时,消防负荷出现,但是平时负荷大部分没有了,所以变压器按平时负荷来选,火灾时基本上是绰绰有余的。消防负荷只是会影响柴油发电机的容量。

    即使这个汽车库是一个独立建筑(地上没别的东西了),按理说,有排烟,也肯定有平时送排风,平时负荷不会小于消防负荷。

    我本来是想详细讨论排烟设计的问题,但觉得还是您先把增容的问题说清楚,先不谈排烟的问题。
    2008-06-27 18:20:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多