我要做一个江苏海门的办公楼,总建筑面积4万多,分二期建设,一二期各2万多平方米,均为20层的办公楼,我在方案文本里说明2幢楼分设一座2*1000KVA的变电所(因为二期的性质具体是做什么现在没办法定,也可能做酒店室公寓),由2路独立10KV电源进线,。但方案审批时供电局提出:“采用10KV专线供电,保安电源接入单独的其他10KV线路”。我问了他们回复说是,一路进线通过环网柜后供全部负荷,另一路供一-二级负荷,请问哪位大侠能告诉我到底怎么做啊,谢谢了!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yam
沙发
这个变电所是设在办公楼内的,应该是专用的吧。我咨询了不少同行和厂家,现在按以下方案设计:两路高压分别引自不同的变电所,进来后采用环网柜,每一路均为一个进线柜+计量柜+出线柜,共有6个环网柜,然后在每个进线环网柜再环出一路高压电缆供以后二期变电所用。高压不设联络,低压设。
2008-07-31 23:36:31
赞同0
-
yz_gaoyang
板凳
两台变压器,两路高压进线,分别来自不同的变电所;低压段设置联络柜,一、二级负荷分别从两个变压器取电,末端互投,三级负荷各自接入单个变压器。
2008-07-21 11:44:21
赞同0