土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地极打在人行道上怎么办?

接地极打在人行道上怎么办?

发布于:2008-06-21 20:04:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照防雷规范,接地装置与人行道小于3米需加沥青或埋深1米,但是如果接地装置全部都在人行道下怎么办?
可以按照小于三米做法,全长加沥青或埋深1米吗?

如果人行道本身就是柏油马路,还需要考虑这个问题吗?如果是方砖呢?

加沥青是否会影响散流进而影响接地电阻?因为这可是全部接地装置都要加啊!

谢谢!

[ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • c283434618
    c283434618 沙发
    为了防止雷击时在出入口处产生跨步电压,危及人身安全,条文要求当防直击雷的人工接地体距建筑出入口小于3米,应采取措施。防止产生跨步电压的简单和有效的办法是,在建筑出入口处使人工接地体埋设深度不小于1米。

    出与GB-50057-94(2000)
    2008-06-23 09:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • c283434618
    c283434618 板凳
    为了防止雷击时在出入口处产生跨步电压,危及人身安全,条文要求当防直击雷的人工接地体距建筑出入口小于3米,应采取措施。防止产生跨步电压的简单和有效的办法是,在建筑出入口处使人工接地体埋设深度不小于1米。
    2008-06-23 09:01:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:三相空调插座回路保护问题?

我最近正被一个问题迷惑着:三相空调插座(四孔)距地0.3米安装时此回路是否需要用到四级漏电微断保护?还是仅用三级微断保护?三相五孔插座又该用哪种微断来保护?又例如厨房设备有很多三相插座是否需要加漏电保护?盼回复!

回帖成功

经验值 +10