正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
工业自动化
17.92 万条内容 · 367 人订阅
阅读下一篇
有人要求两台电机正反转控制电路只允许用一个转换开关、两个按钮、四个接触器。实现可以单独正反转,也可以同时正反转。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳变频器具有正常启动和软启动两种方式。
正常启动
变频器按正常方式启动后,变频起开环运行于设定频率,或者闭环于被控量的期望值。
软启动
变频器启动后,不论用户设定的频率为多少,变频器都直接升速到系统参数中提供的电网投切频率,然后变频器封锁输出,给出"工频投切"指令,控制用户的电气切换连锁电路,将被软启动的电机由变频器拖动切至工频电网运行。
2、运行方式设定
闭环运行模式
在闭环运行模式下,用户可以设定并调节被控量(比如压力、温度等)的期望值,变频器将根据被控量的实际值,自动调节变频器的输出频率,控制电机的转速,使被控量的实际值自动逼近期望值。
开环运行模式
选择开环运行模式,变频器的运行频率由主界面或外部模拟信号直接给定。
3、频率设定
变频器可以采用计算机给定,也可以采用电位器等进行模拟给定。
计算机设定
通过主界面的加减速键或"频率设定"按钮设定运行频率。
模拟设定
用外部0~10V或4~20mA模拟信号,作为变频器的给定频率。
4、控制方式设定
变频器可以在机旁控制,也可以在异地远程控制。 本机控制
直接利用变频器柜门主界面的启动、停机、调速按钮实现变频器的控制。
上位机控制(非标配置,由用户自选)
HARSVERT-A系列变频器具有通过上位监控计算机进行启动、停机、急停、复位或设定运行频率的功能。
远程拨号控制(非标配置,由用户自选)
用户在异地可以通过电话网络计算拨号对变频器进行异地远程监控。
5、 参数设定功能
所有参数项用中文提示,所有参数可以整体备份或恢复。
可以设定两段频率躲避区,有效避免用户系统在非工频运行点可能存在的共振:如风机喘振。
可以设定不同的转矩提升,适合不同负载的启动需要。
可以合理设置电机过流及过载保护系数,对电机实施有效保护。
6、故障查询功能
变频器具有故障定位与查询功能,轻微故障时变频器会在主界面,实时提供报警信息,重故障发生时,变频器会自动弹出故障界面,向用户直观显示发生了什么故障,发生在什么位置。
通过故障界面,用户可以查询故障的历史信息。
7、波形显示功能
用户可能通过波形显示窗口,了解变频器输入输出的电压电流波形,以初步了解变频器是否工作正常,系统是否振荡等。
8、 运行数据记录功能
HARSVERT-A系列变频器具有自动记录运行参数的功能。用户对变频器发生的每一次操作以及对应时刻也相应记录在案。
运行记录设定
变频器运行时自动记录的参数包括给定频率、输出频率、输入电流、输出电流、输入电压、输出电压、输入功率、输出功率、输入功率因数、输出功率因数、实际水压(用于水泵时)。所有记录的运行参数按文本文件格式存放于工控机硬盘之中,每天作为一个文件,以日期作为文件名,记录时间间隔由用户设定。
记录查看和报表打印
用户可以输入时间起始和终止值来调用对应时间段的参数记录,也可以将所选参数存盘,用写字板,Word等常用文字编辑工具做简单处理,得到所需要的运行报表。
9、旁路功能
KM采用带纵使继保的高压断路器
如果K1、K2、K3采用手动隔离开关,电机可以实现手动旁路。
K1、K2闭合,K3断开时,电机可由变频器控制调速运行。
K1、K2拉开,K3闭合时,电机可由KM直接启动停并进行保护,变频器可完全和电网脱离,便于维护与检修。
如果K1、K2、K3都采用电气开关(如真空接触器),则可以实现电机自动旁路或软启动功能。
10、附加功能(非标配置,由用户自选)
阀门联动
变频器可以直接按用户要求设置相应的附加功能,如在水泵调速应用中,可以自动进行开阀关阀控制,开关阀故障报警等。
自动调度
用户可以在变频器调度表内填入一段时间的调度数据,变频器可在对应时间内自动采用对应的给定,实现自动调度功能,无需用户到时间去手动调整给定值。
回复 举报