KYN28 计量车做耐压试验,为什么打倒一万就打不过去了,ABC三相短接后加一个高电压。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhtymg
    zhtymg 沙发
    计量柜内CT和PT若是单独的,应考虑二次侧是否有问题,PT三绕组的只能做感应耐压,工频耐压只是考察设备纵绝缘的一种方式,有一定局限性