土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有这样一个问题,求解~~~~十二层住宅

有这样一个问题,求解~~~~十二层住宅

发布于:2008-06-20 21:16:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做的一个十二层二类高层,这个住宅楼,二至四层是四套,五至十层中,五六层为一个复式套,十一层至十二层一个复式套,问题是二至四层的厨房对上去一层(也就是五层)是大厅,那二至四层的通气管哪伸出去???外墙那面是阳台,规范里规定不能伸出飘出的阳台底部,这个问题有点难处理,求解~~~谢谢各位讨论一下.....

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lovesky330
    lovesky330 沙发
    它是分管的,没有别的立管在旁边的,怎么能透气????
    2008-06-20 21:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • lovesky330
    lovesky330 板凳
    问题是不知道那管拐哪边去!!!阳台对上去也是阳台,伸出的话,那五层住的人就会感觉到有味道了~~~发个QQ过来,我发个截图你看看就知道了
    2008-06-20 21:20:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多