本人接触电气时间不长,有电流互感器的问题需要请教大家,谢谢1、厂里有配电盘,不标准,用的下进线方式,就是从空气开关的下面进线,然后翻到隔离道闸上面再出去,这时候的互感器是反着使用的,K1接地,K2接表,请教这样使用可以么?计量是否准确?2、电流互感器太大,一次侧电流小,于是把电缆在互感器中穿了两次,这样的话,与电度表连接,怎样计算用了多少电?是*2?还是不变呢?谢谢大家了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ksjuan19810803
沙发
谢谢各位 涌流对短路故障带来什么影响那
2008-07-04 21:13:04
赞同0
-
liuhengfeng0832
板凳
我们一个35KV的变压器曾经因为励磁涌流太大,都把上一级很短的一条线路给顶跳了,通过故障录波器一看,电流波形都削顶了,CT都饱和了