正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句分析具体,公式全面。
回复 举报
4.3.2 短路保护
1 低压配电线路的短路保护,应在短路电流对导体及其连接件造成危害之前切断故障线路。
2 短路保护电器,一般宜选用断路器或熔断器,其分断能力应能切断最大预期短路电流。
3 电缆线路宜进行短路热稳定校验。
1)对于短路电流持续时间不超过5s的电缆线路,其截面积应满足下式规定:
S≥Ik*√t/K (4.3.2-1)
式中 S――绝缘导体的线芯截面(mm2); Ik――短路电流有效值(均方根值kA);
K――热稳定系数,见表4.3.2-1; t――短路电流持续的时间(s)。
当断路器瞬时动作时,其短路电流的持续时间决定于断路器的性能,参见表4.3.2-2。
表4.3.2-1 热稳定系数K
绝 缘
线 芯 聚氯乙烯 普通橡胶 乙丙橡胶、交联聚乙烯
钢芯导体 115 131 142
铝芯导体 76 87 95
注:1 表中K值6mm2及以下的电缆不适用。
2 当短路电流持续时间小于0.1s时应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。
表4.3.2-2 校验热效应的短路电流持续时间
断路器开断速度 断路器全分闸时间(s) 短路电流持续时间(s)
高 速 小于0.08 0.1
中 速 0.08~0.12 0.15
低 速 大于0.12 0.2
2)低压网络三相短路电流周期分量有效值,按下式计算:
Ik=C*U/√3*Z=230/Z (4.3.2-2)
式中 Ik――三相短路电流周期分量有效值(kA);
Ue――变压器低压侧额定电压(400V);
C――电压系数,计算三相短路电流时取1.05。
Z= √R2+X2
R=Rs+RT+Rm+RL
X=Xs+XT+Xm+XL
式中 Z、R、X――短路回路总阻抗电阻、电抗(mΩ);
Rs、Xs――高压侧电力系统电阻、电抗(mΩ);
RT、XT――变压器电阻、电抗(mΩ);
Rm、Xm――母线电阻、电抗(mΩ);
RL、XL――电缆线路电阻、电抗(mΩ);
可惜,公式竟然复不过来!
[ 本帖最后由 lesion 于 2008-6-23 22:47 编辑 ] 全国民用建筑工程电气设计措施>
回复 举报