土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于弱电机房和电梯机房专用接地

关于弱电机房和电梯机房专用接地

发布于:2008-06-19 16:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
联合接地的各子系统采用单点接地,信息机房、消防控制室、广播室设明装接地端子箱.我们这边Z设计院,前一版图纸上是PC40穿3*25 BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房,后一版图纸又是PC25 1*16BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房.请问大家这个有没有那个规范上提到过,我在网上找了好常时间没有答案.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 恬恬
    恬恬 沙发
    c283434618 发表于 2008-6-23 10:32 5.2.1 电子信息系统的机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线 …这是哪个规范上的??
    2015-07-31 11:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • c283434618
    c283434618 板凳
    5.2.1 电子信息系统的机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。
    5.2.3 接地线应从共用接地装置引至总等电位接地端子板,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16 mm2。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。
    5.2.4 不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不小于16 mm2。
    5 火灾自动报警及联动控制系统的接地应采用共用接地。接地干线应采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘线,并宜穿管敷设接至本楼层(或就近)的等电位接地端子板。
    3 监控系统的接地应采用共用接地,其接地干线应采用截面不小于16mm2的铜芯绝缘导线,并应穿管敷设接至就近的等电位接地端子板。
    6.4.3 砖混结构建筑物,宜在其四周埋设环形接地装置作为总等电位连接带,构成共用接地系统。
    电子信息设备机房宜采用截面积不小于50mm2的铜带安装局部等电位连接带,并采用截面积不小于35mm2的绝缘铜芯导线穿钢管,与总等电位连接带相连。
    2008-06-23 10:32:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵降压两用一备,多线联动箱内怎么设置

消防泵降压两用一备,多线联动箱内怎么设置?请教高手

回帖成功

经验值 +10