土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
PKPM
\
请教:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?
请教:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?
请教各位:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?在pkpm中输入箍筋间距时是加密间距还是非加密间距?梁一般输入200,柱输入100?请指教,感谢!
发布于
2008-06-19 14:33:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
宋玉
我觉得 非抗震设计时梁不需要考虑加密 应该在柱上下节点处加密
2012-05-03 10:48:03
来自 PC
评论
举报
ghgkm
如果统一按100输的话,那计算时是按100来计算的,则加密区(@100)计算结果可用,非加密区(@200)不可直接使用结果,因为是按输入100计算的,要手动修改,即把计算结构加大2倍!
建议按200(非加密区)输入,则按200计算,而加密区实际按100配,则安全!
2008-07-29 11:54:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yczbc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
59
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.87 万条内容 · 533 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
建议按200(非加密区)输入,则按200计算,而加密区实际按100配,则安全!