请教各位:非抗震时梁柱箍筋要加密吗?在pkpm中输入箍筋间距时是加密间距还是非加密间距?梁一般输入200,柱输入100?请指教,感谢!
发布于
2008-06-19 14:33:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
宋玉
我觉得 非抗震设计时梁不需要考虑加密 应该在柱上下节点处加密
2012-05-03 10:48:03
来自 PC
评论
举报
ghgkm
如果统一按100输的话,那计算时是按100来计算的,则加密区(@100)计算结果可用,非加密区(@200)不可直接使用结果,因为是按输入100计算的,要手动修改,即把计算结构加大2倍!
建议按200(非加密区)输入,则按200计算,而加密区实际按100配,则安全!