发布于:2008-06-19 11:24:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
序号 回路编号 总功率 需用系数 功率因数 额定电压 设备相数
1 WL1 0.80 0.80 0.80 220 A相
2 WL2 5.00 0.80 0.80 220 A相
3 WL3 5.00 0.80 0.80 220 B相
4 WL4 5.00 0.80 0.80 220 C相
5 WL5 1.80 0.80 0.80 220 A相
6 WL6 1.14 1.00 0.90 220 C相
7 WL7 1.08 1.00 0.90 220 B相
8 WL8 1.20 1.00 0.90 220 C相
9 WL9 1.32 1.00 0.90 220 B相
总负荷:Pe=22.34KW 总功率因数 : Cos%%C=0.81 计算功率:Pjs=19.20KW 计算电流:Ijs=35.82A Kd=0.8
上面的结果是天正电气软件算的。 是一个3级配电箱。可计算功率怎么会比Pe小呢。我自己算的计算功率在24左右。不知道该怎么办了 。请大大门帮忙哈~~~~
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报