发布于:2008-06-19 11:02:19
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近设计的一个混凝土框架厂房中3层上有个放设备的刚平台.由于施工单位疏忽,忘了做支撑钢平台的混凝土牛腿.牛腿的剪力设计植为25KN,标准植20KN左右,开始我想植化学锚栓,然后做刚牛腿,后来让喜力得公司算了一下,需要12个M20,钢板尺寸达500X1200,个人觉得不是很可行.自己经验有限,实在想不出有什么好办法,只好想论坛上各路高手请教.小妹在此先谢过了!!!!
我的框柱大小是500x500,本身配有12根22的钢筋,在牛腿部位,施工单位也没把箍筋加密:(
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报