发布于:2008-06-19 10:27:19
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
现有一工业项目,其中有一单层厂房:横向17m+17m+17m三跨,纵向48m(纵向柱距无要求,可以取小柱距),层高9m,屋面必须采用钢筋混凝土屋面,屋面有小型设备,活荷载取4.0KN/m2.鉴于业主对净高有较大余量(允许梁高在2000mm以内)
且院里无预应力梁的设计和施工经验,初步采用普通钢筋混凝土框架结构。我试拟以下方案,请同仁指教:
方案—:纵向柱距6m,横向17m+17m+17m为主框架梁,试算结果:边柱N=1100KN;中柱N=2500KN
方案二:纵向柱距9m为主框架梁方向,横向17m+17m+17m为次梁方向,试算结果:边柱N=1600KN;中柱N=3500KN
方案三:纵向柱距12m为主框架梁方向,横向17m+17m+17m为次梁方向,试算结果:边柱N=2100KN;中柱N=5100KN
方案四:纵向柱距12m,横向17m+17m+17m,采用井字梁方案(与柱相连的框架梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其 中)试算结果:边柱N=2700KN;中柱N=5900KN
方案五:SP预应力空心板,纵向柱距6~9m为主框架,横向17m+17m+17m为拉接梁。
自我分析:
1,当地一般单桩竖向承载力特征值一般在500~600KN ,如果采用方案三和方案四,中柱每柱需10~12根桩,承台面积会很大,业主要在17m跨度内布置二条生产线,设备布置比较靠近中柱轴线,大承台与设备基础可能会碰。
2,SP板我查了图集05SG408,板跨16.8m的允许均布荷载为3.6KN/m2。屋面保温防水自重取3KN/m2,活载4.0KN/m2,允许均布荷载远小于实际载荷。
问:这种情况,如何设计合理可行?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报