土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高

急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高

发布于:2008-06-19 09:43:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
这种情况下,有的手册介绍4米到4.5米,我怎么觉得不够啊,低压母线从变压器室引出的高度就快4米6了啊?
如图,地坪抬高950,母线出口距地坪高度H4查表取3600,那总高度都快4600了,相邻的低压室还不得5600以上啊?

1213840907162.jpg

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    变压器低压侧母线引到低压柜的高度:变电所地坪比室外高600左右,低压柜高2200,母线桥高度(可根据配电室净高调节)一般在800左右,铜排(水平中心线)比母线桥顶低150到250,这样,从室外地坪到低压母线总高=600+2200+800-(150~250)=3350~3450,不会象你说的4600总高还不够。
    2008-06-19 11:50:19