空调水系统

发布于:2008-06-19 01:04:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问个基础问题吧,如果我要进行制冷站的水力计算,我要先画出什么草图,是制冷站设备的平面布置图,确定大概的制冷站内的冷却水,冷冻水管长吗?还要什么图呢? 要不要画出大楼各层末端装置的布置图,可老师没给我们任何图纸啊?
还是制冷站的水力计算只要算制冷站内部的管长的沿程阻力和局部阻力就可以了?
请前辈们指导!!
  • flier_02
    flier_02 沙发
    如果你要精确计算,当然需要详细的图纸
    每一个管段,每一个三通,弯头
    如果是估算
    只要知道,主机阻力,和机房管道总长度就行了
    实际工程中都是估算
    =主机阻力(5~10m)+过滤器或者除污器阻力(3m)+管道沿程和局部阻力
    就OK了
    2008-06-22 09:36:22

    回复 举报
    赞同0