土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教厂用备自投的整定,请高手帮忙。急!急!急!

请教厂用备自投的整定,请高手帮忙。急!急!急!

发布于:2008-06-18 22:51:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问有没有用过南京南自的NAS913系列的备自投的?有没有人知道其中“进线过电流”该如何整定?兄弟在这儿先谢谢大家了!或者别厂的也可以,兄弟参考一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    故障闭锁CZT,在故障跳闸时,有一只(闭锁)继电器动作并自保,其常闭断开BZT回路。

    NAS913内部应该有故障闭锁逻辑。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-6-24 12:29 编辑 ]
    2008-06-24 12:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • tiaoshi2002
    tiaoshi2002 板凳
    一般整定为0.2-0.5A就可以了
    2008-06-23 23:05:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压计量表

请教多时段高压计量表的数据,正确读取方法是怎样读取?谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10