土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 箱式变压器的保护方式?

箱式变压器的保护方式?

发布于:2005-03-08 19:14:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
按《全国民用建筑工程设计技术措施》/电气:P22
3.6.2 变压器保护
8 630kVA及以上干式变压器应设有绕组的过热保护装置,其主要功能包括温度传感器、断线报警、起停风机、超温报警或跳闸,绕组温度巡回检测及温度显示等。有防护外罩的变压器应设有保护断路器与防护罩门的联锁装置。

但现在我想选用负荷开关加熔断器的保护方式,怎样才能作用于跳闸呢?
另外,箱变高压侧的一般选用固定式开关柜还是移开式开关柜?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tang12631
    tang12631 沙发
    固定开关柜,小电流的有6SF六氟化硫柜其特点是体积小只有正泰的是420X845X1600
    ABB和施耐德的只有375X845X1600
    电流630~1250(1600~3150)的建议采用XGN36-12(DXG-12)也是体积较同类产品较小,柜体采用敷铝锌钢板,抗腐蚀性比较强,但是壳体价格相对会贵先。
    还有35KV的采用XGN77-40.5(Z)/T1600-31.5此柜是国内产品现有体积最小的40.5KV固定开关设备
    2005-03-11 09:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • powerxp001
    powerxp001 板凳
    四楼,可以把选型介绍一下吗?
    2005-03-10 23:06:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问变压器Y/Yn0中的Yn0是什么意思?

请问变压器Y/Yn0中的Yn0是什么意思?

回帖成功

经验值 +10