電容補償櫃內刀熔開關易燒壞

发布于:2008-06-18 17:00:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我站採用70KVAR的電容器組,配125A的刀熔斷器,125A的空氣開關,現在經常性的燒壞刀熔及刀熔槊膠座,很頭疼,測試電容器充放電電流也正常,檢查各接線端也沒發現問題,公司沒有測試諧波的設備所以沒辦法測試,不知道是何種原因。很擔心電容器櫃內起火。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    70KVAR的电容的额定电流约为70*1.33=93.1,经验计算,刀容开关的容量计算一般为电容电流的1.5到2倍取,我之前的公司都是这样选,觉得你的开关选的小了点,建议选160的.另外存在谐波的话,电容是最容易损坏的元件,电容器对电压和电流都很敏感,电压或电流都超过的时候特容易发热损坏,要注意.
    2008-06-30 15:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    70Kvar 用125A的开关好象小了,建议用框架160A的配125A的保险丝.因为电容器的配套设备要以电容额定电流的1.2倍以上来选择电器设备的额定电流.70Kvar的电容额定电流在105A,在乘1.2正好125A.但是现在的产品质量不过关,所以就只好放大一级考虑.