求助:关于机组地源侧水流量与制热制冷量匹配的问题
求助:关于机组地源侧水流量与制热制冷量匹配的问题
请各位专家进来帮我解答一个问题:
我现在有个项目,制热量在800KW左右,选的机组的参数上地源侧水流量为65.5m3/h,可是按照经验,制热量800KW左右需要200口100米深的井,而200口井按照0.6m/s的流速来算,流量是211m3/h
那机组的参数65.5m3/h与经验算出的211m3/h相差那么多,到底该以哪个为准呢?
发布于
2008-06-18 16:13:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wangyoucao0619
应该以实际运行工况为准吧,机组的设计提水温度为8度,实际运行也就是5度左右。
2010-01-23 11:05:23
来自 PC
评论
举报
wangguo1199
严格计算出来的往往偏小,一两年后的水温变化很大,对机组影响很大。而估算的往往偏大,有很多的富裕量,建议要适当调整参数