土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆型号选择

高压电缆型号选择

发布于:2005-03-08 19:53:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器柜(250kVA)高压断路器的开断电流为31.5kVA,我选用的电缆为3*35,他们说电缆选择小了,至少须3*50的电缆,为什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    可能是热稳定不满足的问题。根据系统情况确定。
    2005-03-08 20:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • ddsjy
    ddsjy 板凳
    2楼说的极是。高压电缆要看从什么地方引来,如果从电力部门管辖的如开闭所等引来,电力部门非得要你选3X95以上。如从本厂总变引来,不归电力部门管,则可选小些。但一般也不小于3X50。
    2005-03-08 19:59:08

    回复 举报
    赞同0