可能是热稳定不满足的问题。根据系统情况确定。
2005-03-08 20:02:08
赞同0
-
ddsjy
板凳
2楼说的极是。高压电缆要看从什么地方引来,如果从电力部门管辖的如开闭所等引来,电力部门非得要你选3X95以上。如从本厂总变引来,不归电力部门管,则可选小些。但一般也不小于3X50。