发布于:2008-06-17 22:57:17
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
根据《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T_5220-200
11.0.3 400kVA及以下的变压器,宜采用柱上变压台。400kVA及以上的变压器,宜采用室内装置。当采用箱式变压器或落地式变台时,应综合考虑使用性质、周围环境等条件。
而根据《10kV 及以下变电所设计规范》GB50053-94
第4.1.1条 变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:
一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;
二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组合式成套变电站;
三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;
四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;
五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。
其中第五点规定的变压器容量在315kVA及以下时,才宜设杆上式,而标准图集也是规定315kVA及以下时,才宜设杆上式。
今天本人校核到有人图上画了400kVA的变压器采用了柱上变压台,不知道是否需要提出建议其改为落地式?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
m_fly800
沙发
供电部门让你装。。怎么装都可以。。。
2011-12-15 19:57:15
赞同0
-
cxq7768
板凳
500kVA及以下可以采用柱上式
2011-12-08 11:14:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报