土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后果严重,急寻帮助

后果严重,急寻帮助

发布于:2008-06-17 21:35:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于设计原因把原来柱底轴力2000kn,只设计了3根Ra=500的桩,且有三处这样,施工完毕了..想请高手讨论一下该基础后果及发展.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 成阳
    成阳 沙发
    如果你2000KN是Nmax的话,其实不用担心,系数取1.35,这样2000/1.35=1481.5KN,这样勉强够了,就是保险系数稍小点,不用太担心。也可以跟别人扯的,设计人员出了点小纰漏,一定要找到说服别人的理由,没理由扯也要扯个理由出来o(∩_∩)o...
    2008-07-30 11:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • erctjz
    erctjz 板凳
    看一下静压报告,看能不能达到700以上,不行的话最好补桩
    2008-07-30 10:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多肢剪力墙下联合基础如何手算

我近期设计的一个12层剪力墙结构住宅楼,由于地基较好,持力层为全风化岩石,承载力特征值为500Kpa,我用了一个700厚筏基,总工说有点浪费,让做成多墙下联合基础,不知如何手算,恳请各位同仁指教。