土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6kv,200KW高压风机电缆怎么选型?

6kv,200KW高压风机电缆怎么选型?

发布于:2008-06-17 20:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6kv,200KW高压风机电缆怎么选型?
电缆长度为200M,电缆型号选YJV-6KV

我用电缆选型软件选出来是YJV-6KV-1<3X10>的,是不是小了点啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wendy0397
    wendy0397 沙发
    但是我参考过公司一些别的项目,355KW的10KV风机才用YJV-10KV-1<3X70>的电缆,1600KVA的变压器是3X95的
    2008-06-17 22:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • fanhaixiang
    fanhaixiang 板凳
    YJLV-3*70MM足以,YJV以现在价格有些浪费。
    2008-06-17 22:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多