摘要: 法国西卡姆电缆直埋绝缘穿刺分支连接步骤。关键词: 电缆 直埋绝缘穿刺 分支 连接电缆类型:0.6/1KV聚氯乙烯钢带铠装(主电缆为扇型或圆型导线)多芯电力电缆。电缆敷设方式:直埋敷设。分支数:双分支。配件:以下安装所涉及的配件均为法国西卡姆原装全套配件。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wendy0397
沙发
但是我参考过公司一些别的项目,355KW的10KV风机才用YJV-10KV-1<3X70>的电缆,1600KVA的变压器是3X95的
2008-06-17 22:56:17
赞同0
-
fanhaixiang
板凳
YJLV-3*70MM足以,YJV以现在价格有些浪费。
2008-06-17 22:22:17