请问一个火灾报警系统对预作用报警阀的控制问题
请问一个火灾报警系统对预作用报警阀的控制问题
火灾探测器报警,使预作用报警阀组的雨淋阀打开后,其后的水流指示器动作吗?还是喷淋头破裂后水流指示器动作呢?在这种系统中水流指示器作为确认火灾的信号吗?问了设备专业也说不清。郁闷中。。。。。
发布于
2008-06-17 17:33:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
fishtao
压力开关是联动条件,水流指示器不是联动条件,只报警。。。。。。
2009-08-08 18:25:08
来自 PC
评论
举报
aogusron
如烟温复合或者是手动按钮,都需要编程实现。
2008-12-09 16:34:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiesongg
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.73 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
fishtao
压力开关是联动条件,水流指示器不是联动条件,只报警。。。。。。
2009-08-08 18:25:08
来自 PC
评论
举报
-
aogusron
如烟温复合或者是手动按钮,都需要编程实现。
2008-12-09 16:34:09
来自 PC
评论
举报