最近做个医院项目,分了三期,三期都挺分散的,还包括行政楼等单体。但是当地规定地下室不能进变配电装置。请问高手该怎么做呀。是不是该分别在一,二,三期建筑旁做个变压器室,然后变压器出线直埋供到建筑内的低压柜。但是有个问题由于变压器都定了1600KVA,变压器出线电缆都要双拼或者多拼了这样好吗。可不可以用单芯电缆呢,载流量比较大把。我没做过变压器在外面的还请多多帮助呀。高手还有其他更好的供电方案给我参考吗,万分感谢呀~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zwd0791
    zwd0791 沙发
    这个医院项目,分了三期,看样子不小,至少是个县级医院。县级医院里有相当多的一级二级负荷,其供电电源一般都需要2回10kV 电源,再加柴油发电机组,ICU、手术室等处还要加EPS电源;变压器至少要设置两台,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。从楼主的叙述来看,这个医院的配电系统是很难通过审查的。
    2008-06-21 21:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • wym77218
    wym77218 板凳
    用箱式变电站放到楼外不就可以了,还简单.楼内只放些动力箱就可以了.
    2008-06-19 12:27:19