土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 一只消火栓配管用多大管径

一只消火栓配管用多大管径

发布于:2008-06-17 15:46:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  消火栓环网为DN100的,末端消火栓支管可以用DN65的吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • haidol
    haidol 沙发
    消防部门要求管道最小要DN100滴:L
    2008-07-11 16:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • heijindishi
    heijindishi 板凳
    一般都是65的,但最好还是经过计算,消防水量不是按个数算的
    2008-06-23 20:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全文明施工监理工作报告

文明工地建设汇报 一、工程概况 胥口水利枢纽复线船闸是苏州市重点水利建设工程,施工单位经过公开招投标,由江苏省水利建设工程有限公司中标,选择监理经过邀请招标,由苏州市水利建设监理有限公司中标。在接到中标通知后,监理组于6月中旬进场。在完成前期准备工作后,于7月7日举行了开工典礼,标志着本工程建设拉开序幕。监理组在熟悉招投标文件和图纸的基础上,明确本工程的控制目标:单元工程合格率100%,单元工程优良率80%,工程交验一次合格,确保达到优良等级;安全、文明施工达标,即:通过JGJ59-99建筑施工安全检查标准,达到优良等级。为确保这一目标实现,抓好安全文明工地建设,建设处、监理组和施工单位项目部均制定了针对本工程实施的人员组织网络体系,将质量、安全、文明施工等各项工作落实到人。