土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱下条基的裂缝控制

关于柱下条基的裂缝控制

发布于:2008-06-17 13:16:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
偶现在在做一个五层的框架,基础方案定的是柱下条基,地基承载力为150Kp,跨度一个方向7.2m,另外一个方向为6m.双向柱下条基底板均为2000宽,基础梁一个方向为500X1300,另外一个方向为500X1100.计算完成之后基础梁裂缝超过0.2很多.如果按照裂缝控制,钢筋要加大一倍左右.几乎要做到12根32的.把基础梁加大到550x1500,裂缝仍然不满足,钢筋虽然比原先少了点但是依然很大.11根32的.
请问各位柱下基础条基的裂缝怎么控制啊?愁死我了!不知道怎么办?请各位大侠指点指点!
  • bluebar1979
    bluebar1979 沙发
    首先不知道楼主是用什么程序什么方法计算的,然后不知道裂缝过大是指柱下的裂缝,还是基础梁中部的裂缝,能不能说得详细点。
    2008-06-19 14:16:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多层钢筋混凝土结构我们应控制那些

关于多层钢筋混凝土结构我们应控制那些?在论坛里面见到的都是一些关于高层的论文,在高层中要严格控制六个比值,而在多层结构中是不是也要像高层那么严格呢

回帖成功