土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于市政给水设计

关于市政给水设计

发布于:2008-06-17 13:09:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们的课程设计 计算最高日最高时用水量,老师不让用时变化系数算。请问有什么软件计算的么 算起来很麻烦

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    关于给水设计水量的计算可根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中的有关规定。
    1、第9.1.2条 水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。
    水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的 5%~10%。当滤池反冲洗水采取回用时,自用水率可适当减小。
    本条规定取水泵站、输水管道、净水厂水处理构筑物的设计水量是最高日供水量加水厂自用水量。

    2、第7.1.10条 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算。
    本条规定净水厂送水泵房的设计水量是最高日最高时用水量。

    3、第4.0.9条 城镇供水的时变化系数、日变化系数应根据城镇性质和规模、国民经济和社会发展、供水系统布局,结合现状供水曲线和日用水变化分析确定。在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用 1.2~1.6 ;日变化系数宜采用 1.1~1.5 。
    本条是城镇供水的时变化系数、日变化系数的规定。
    2008-06-24 14:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • liuweihao1986
    liuweihao1986 板凳
    做课设的时候峰值流量和最低流量应该是给出来的,如果这个不给,变化系数也不给这个设计肯定是不能做的
    2008-06-20 13:59:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.67 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水厂高程计算

我现在正在课程设计,有关高程计算的不懂。哪位学哥能否给我讲解一下,不胜感激!!!

回帖成功

经验值 +10