土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看下,我选择冷库负荷开关及电缆线是否正确
假设18个冷库,每个冷库5KW运行容量,请问我下面选择的对不对?
18*5=90KW 90*1000/380/1.732=137A
如果我考虑启动因素以及非同步进行,选择95平方线,200A的开关不知正确否?

全部回答(3 )

  • qjf8061
    95的电缆能过250A的电流,足以够用,大概的电流和上楼的师傅计算的一样,不同步系数0.7到0.85都可以.
    2008-07-01 13:54:01 来自 PC 评论 举报
  • qxm_2008
    (90*0.75)/(1.73*0.38*0.8)=128.34A


    其中需用系数为0.75,功率因数为0.8。
    2008-06-17 11:44:17 来自 PC 评论 举报