大家帮忙看下,我选择冷库负荷开关及电缆线是否正确
大家帮忙看下,我选择冷库负荷开关及电缆线是否正确
假设18个冷库,每个冷库5KW运行容量,请问我下面选择的对不对?
18*5=90KW 90*1000/380/1.732=137A
如果我考虑启动因素以及非同步进行,选择95平方线,200A的开关不知正确否?
发布于
2008-06-17 10:08:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qjf8061
95的电缆能过250A的电流,足以够用,大概的电流和上楼的师傅计算的一样,不同步系数0.7到0.85都可以.
2008-07-01 13:54:01
来自 PC
评论
举报
qxm_2008
(90*0.75)/(1.73*0.38*0.8)=128.34A
其中需用系数为0.75,功率因数为0.8。
2008-06-17 11:44:17
来自 PC
评论