还有其他的解决办法吗?

发布于:2008-06-16 21:17:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了个照明工程,灯具用的是单相220V-1KW气体放电灯,每套灯具有90UF的电容补偿,功率因数0.9。验收时通电运行测试时发现:A相96A、B相94A、C相92A、零线86A。我想是因为谐波电流对零线的影响,所以想把每套灯具的补偿电容往下减些,但又担心功率因数降低造成相电流增加而影响开关过流(每路3KW-20A/1P)。加装滤波器造价太高,业主不同意。还有其他的解决办法吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    3楼的朋友,零线86A的电流有可能产生,特别是存在三次谐波的时候。此时应将零线的截面加大到相线截面的2倍!
    2008-06-18 19:35:18