公司新建保险库一座,容积100m3,机组6HP谷轮涡旋风冷机组,蒸发器SPA042,设计温度2度,调试过程中降温速度太慢,25度降至2度需90分钟。高压16公斤,低压2.5公斤,低压回气管结霜。而旁边一座同体积,相同配置的冷库,调试过程中降温速度很快,25度降至2度只需30分钟。高压15.5公斤,低压2.6公斤,低压回气管只结露不结霜。膨胀阀已换过,但没用。请高手支招。因同时建造的冷库,各种环境参数及设计参数完全相同,但降温速度相差太多,无法验收。急、急!