土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为何温度降不到-35度

为何温度降不到-35度

发布于:2008-06-16 16:16:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台12匹双机压缩机,库房设计温度-35度,制冷2小时后温度降到-32度,过后温度不降反而上升了
请各位DX分析分析什么原因。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • htdz89511168
    htdz89511168 沙发
    5楼的说的有可能。。我修过一个库也是着个问题。。到了-12以后就不降了。。反而升。后来我把2号心子换成5号阀心就好了。。。可能是着个问题。。。荣师傅有我说的着种可能吗。。。
    2008-10-15 19:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    检查下蒸发器有没有结霜
    2008-09-24 00:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库降温速度慢

公司新建保险库一座,容积100m3,机组6HP谷轮涡旋风冷机组,蒸发器SPA042,设计温度2度,调试过程中降温速度太慢,25度降至2度需90分钟。高压16公斤,低压2.5公斤,低压回气管结霜。而旁边一座同体积,相同配置的冷库,调试过程中降温速度很快,25度降至2度只需30分钟。高压15.5公斤,低压2.6公斤,低压回气管只结露不结霜。膨胀阀已换过,但没用。请高手支招。因同时建造的冷库,各种环境参数及设计参数完全相同,但降温速度相差太多,无法验收。急、急!

回帖成功

经验值 +10