丙类液体仓库消防应如何设计?
丙类液体仓库消防应如何设计?
仓库丙类2000平方米,高度6.5m,储存成品机油(小瓶装,堆跺)
1、消防采用自动喷水—泡沫连用系统是否合适?
2、这样的仓库危险等级应该按什么算?按仓库危险III算,还是仓库危险II?
发布于
2008-06-16 15:40:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hepeng435
我也正在学习这些东西 。
2013-09-27 11:46:27
来自 PC
评论
举报
wanan119
仓库丙类2000平方米,高度6.5m,储存成品机油(小瓶装,堆跺)
丙 1 闪点大于等于60℃的液体
2 可燃固体
丙 1项 一、二级建筑
属于1项
仓库单层最大防火分区1000平方米。所以安装自动喷水灭火系统。非甲类可不用泡沫灭火系统。