土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于铜母排的规格问题,求教!!!

关于铜母排的规格问题,求教!!!

发布于:2008-06-16 15:32:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我是做低压电器CCC认证的,近日一家生产配电箱的实验,产品描述中的,N,PE是14*14的端子铜排,我们在 描述中写作TMY,但是,企业在工厂检查的时候,检查员提出异议,说是黄铜的,不能说是TMY.另外,对于,TMY,TMY-T2等的型号如何解释以及如何正确对铜排的规格和型号标注?我只是看过GB5585系列标准,但是没有对此做出具体要求。恳请赐教,或者提供相关信息。先谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ptcjx
    ptcjx 沙发
    TMY是指铜质硬母排,TMR是指铜质软母排.T2是铜材的含铜量,导电材料有T1,T2.T3;T1最好,T3最次.价格也相差较大.一般成套厂家都选T2.
    2008-07-09 11:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    做成套的碰上楼主就有苦好吃了,“说是黄铜的,不能说是TMY”,而且还找不到“如何解释以及如何正确对铜排的规格和型号标注?”,已经知道“看过GB5585系列标准,但是没有对此做出具体要求”,还要到这里找“是黄铜的,不能说是TMY”的根据!!!·
    2008-07-08 20:41:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位有没有KYN28-12试制鉴定大纲?

哪位高手有没有KYN28-12中置柜的产品技术条件书和产品试制鉴定大纲?参考一下...谢谢!`邮箱:980562425@163.COM