只看楼主 我来说两句 抢板凳有二个方面:
1、“电力局这里突然故障跳闸”是你与电力局的线路故障跳闸,因是故障,你的系统当然也要跳开故障线路,怎么跳?保护会动作的,重要线路一般都用光纤差动,电力局和你应该同时跳!
2、“我该怎么停”,不会停发电机吧?否则你的2500KW也没电了!!!把故障的线路一跳开,你就孤网运行!但你要设置好:系统一脱网,发电机一下子减轻负担1200KW!发电机会超速,自动调速机构动作是来不及的!
如果不是让你跳故障线路,那就用这超频信号跳并网断路器吧。