土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀的问题

湿式报警阀的问题

发布于:2008-06-16 09:40:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
湿式报警阀的工作压力为1.2MPa,我的水泵扬程为140m,是不是不经过减压阀,湿式报警阀不能直接安装在水泵出口的管道上呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qiweijie000
    qiweijie000 沙发
    国标图集04S206/9页写了工作压力1.6MPa,难道是厂家做假?
    2009-02-18 16:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhuangyabing
    zhuangyabing 板凳
    应该没有1.6MPa的湿式报警阀,规范上规定湿式报警阀的水压不能超过1.2MPa,要是有1.6MPa的湿式报警帆的话就是厂家违反规范了,呵呵!
    2008-06-17 09:44:17