厂里的补偿器老不投,电流显示是0.02正常么 是不投入时显示的数值,手动可以投入,以前投入过,但几天没看就 不 投了 厂里是做起重的 是不是如果过载了也会不投入~~~~~··· 哪位高人指教下~~~~·

全部回答(3 )

  • wangmingqian00
    指月的补偿器非常便宜,但是质量非常差劲,质保期才三个月,根据你叙述这种情况,一种可能是电流取样的回路开路,第二种可能是一次电流互感器坏,补偿器根据电流计算功率因数和无功,电流这么小,计算出来的数据肯定是错误的。
    再就是经常过载,可能会导致电流互感器坏掉,过载的情况下电容器会投入。
    2008-06-19 16:12:19 来自 PC 评论 举报