求教:我做的220kV变电站,35kV段设12000kVar和6000kVar电容器各一组,参考别人的设计中用的是185mm2和150mm2的35kV单芯铠装电缆,但校核人告诉我35kV单芯电缆不能带铠装层,否则钢丝铠装层会因涡流产生发热。请问可否用非铠装电缆,施工有难度吗?另电容器回路如何选择电缆截面?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zjs591
    zjs591 沙发
    可以用非导磁管:victory: :victory:
    2008-10-31 22:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • chao_136
    chao_136 板凳
    单芯电缆的铠装层需选择非磁性材料.
    平行敷设多选用双层不锈钢带
    垂直敷设多选用铝丝,铜丝等.