土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器并联运行的问题

请教变压器并联运行的问题

发布于:2008-06-15 19:07:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我站有两台110KV/10KV变压器两台,容量分别为40000KVA,31500KVA.正常情况下两台主变并联运行,另外还有两台35KV/10KV容量为8000KVA的变压器,作为备用电源。请教35KV的变压器能与110KV的变压器在低压侧长时间并联运行吗?他们高压侧接与不同的电源,需要不需要满足变压器并联运行条件的容量比要求?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuyanhai
    zhuyanhai 沙发
    转发一下:

    两台或多台变压器并列运行时,必须满足三个基本要求:
    1)所有并列变压器的额定一次电压及二次电压必须相等,这也就是所有并列变压器的电压比必须相等,允许差值不得超过±5%。如果并列变压器的电压比不同,则并列变压器二次组的回路内将出线环流,即二次电压较高的绕组将向二次电压较低供电流,引起电能损耗,导致绕组过热或烧毁。
    2)所有并列变压器的阻抗电压(即电路电压)必须相等 由于并列运行变压器的负荷是按其电压值成反比分配,所有其阻抗必须相等,允许差值不得超过±10%。如果阻抗电压差值过大,可能导致阻抗电压较小的变压器发生过负荷现象。
    3)所有并列变压器的连接组别必须相同 这也就是所有并列变压器的一次电压和二次电压的相序和相位都应分别地相同,否则不能并列运行。假如两台并列运行的变压器,一台为Yyn0联结,另一台为Dyn11联结,则它们的二次电压出现30度的相位差,从而在两台变压器的二次绕组产生电位差△U,将在两台变压器的二次侧产生一个很大的环流,可能烧坏变压器的绕组。
    此外,并列运行的变压器容量尽量相同或相近,其最大容量而最小容量之比,一般不能超过3:1。如果容量相差悬许,不仅运行不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流往往相当显著,特别时很容易造成容量小的变压器过负荷!!!
    2008-07-21 10:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • hywarrior
    hywarrior 板凳
    这个问题本身就不对!
    2008-07-21 04:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1250KV.A干式变压器变损的计算方法

1250KV.A干式变压器变损的计算方法http://co.163.com/if_41640227_3.htm

回帖成功

经验值 +10