现在我们所施的这个项目高度为250米,低压配电房在地下一,各层均由密闭铜母线供电,根据监理工程师的意思,要每40米增加一伸缩节或者是遵照生产厂商的意思,所谓伸缩节的安装间距并未明确是水平还是竖直,根据我的意见,我感觉竖直向根本不必要伸缩节。但是厂家要求安装。当然主要是造价的原因,一个伸缩节要10000人民币。但是现在又不能说服监理~?请大家支个着 ~~
监理的原话是
7. Provide expansion joints every 40 m of straight run or according to
manufacturer’s recommendation, as well as on every building expansion
joint.
并将我们工地的施工合同技术要求上传,供大家参考,以后有什么需要,我会随时上传。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang1325
    zhang1325 沙发


    但是我们所有的竖向支撑全部是弹簧支撑,只有很长距离才有一固定支撑。
    2008-06-19 17:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    要!!!
    其实那个东西就是两个终端电缆连接头对接,中间用软电缆沟通的,所以可以有伸缩或偏移的量.在沉降缝处也要安装的.
    2008-06-19 16:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多