土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于04G101-3第45页柱子插筋理解

关于04G101-3第45页柱子插筋理解

发布于:2008-06-15 11:40:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按04G101-3第45页柱子插筋构造一所示,其中插筋的竖直长度是不是可以理解为满足》0.5LaE的情况下,还必须满足柱子钢筋插至基础板底部,支在底部钢筋上?
因现在有一多桩承台基础(柱子放在承台上),由于承台横竖两个方向上均有基础梁通过,柱子钢筋施工时插不到下部承台底板钢筋上,而是放到承台梁的底筋上,但是锚固长度都满足要求,这样做可以吗?
我认为放在承台底板上是比较合适的,而放在承台梁上,感觉受力有点乱,虽然是混凝土浇筑后,承台部分是一个整体,但是还是感觉有点乱。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiahua1861
    xiahua1861 沙发
    感谢楼主的好心肠
    这里更要感谢(网易结构)为我们铺设的学习交流的平台,让大家收益非浅。
    好好加油吧呵呵
    2010-05-19 14:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • tbs204
    tbs204 板凳
    你仔细看看图集,是两个条件均满足才行
    大于2m的筏板才能放在中层钢筋上
    就是说,插筋必须放在筏板的中部钢筋(h>2m)或底部钢筋上(h<2m)
    2009-04-04 21:48:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土结构设计资料

论文简介: 混凝土结构设计资料 附件名:20086151213498211146.zip 文件大小:533K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10